gruppo di continuità morto? Verificare la batteria, è già il quinto che mi passa per le mani.

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 24/10/2023, 05:40
Avatar

docelektro (non mi trovate anche su facebook)

Group:
Administrator
Posts:
1,924
Location:
CN, vicino savigliano

Status:


Tutti a comprare quei piccoli mudulini di continutà dichiarati per potenze mostruose (500 e 1000 watt anzi VA) come ridere e tutti a buttarli via quando scade la garanzia perchè non fanno più il loro lavoro.

Morte programmata?

No,sottodimensionamento eccessivo si però.

www.huppy.it/images/13677/1698122712000DSC_0000012.jpg

www.huppy.it/images/13677/1698122712000DSC_0000012.jpg

Questo perchè l'elettronica di cui dispongono è talmente ridotta all'osso che basta una minima defezione della batteria a fare si che tutto cominci a funzionare male.

E in qualche caso si pianti e non funzioni più del tutto.

Figuriamoci quando come in questo caso la batteria ha un corto interno e di fatto un elemento fa il latitante.

Se si è fortunati il gruppo fa solo il passaggio di corrente e nulla più ,se si è sfortunati dsi inventerà delle mancanze di corrente e spegnerà a casualità il carico ogni 2 o 3 ore.

E se lo facesse a casa mia volerebbe giù dalla finestra se magari sto finendo un livello di qualche videogioco.

Bene spesso le cause di questi malfunzionamenti odiosi sono solitamente le batterie.

Questo perchè vuoi per il pimbo riciclato che evidentemente rende meno di quello vergine,vuoi per risparmiare sempre e ovunque sono molto meno prestanti di quelle di 20 anni fa.

E a volte saltano fuori difetti inspiegabili.

COME TESTARE UNA BATTERIA: Fissare sui morsetti i cavi del tester e verificare le seguenti cose.

- TENSIONE superiore a 12,6
- Accendendo il tutto la tensione sale gradualmente fino a 13,5/14
-facendo mancare la corrente 220 la tensione SCENDe in modo più o meno veloce fino a 12 circa poi il gruppo si pianta e si spegne.

Se non ci sono queste condizioni la batteria è da sostituire.

ATTENZIONE

-Molti gruppi di continuità hanno la parte in continua sotto tensione al pari dei più cessi schifosi di radio a valvole italiote in stile magnadyne del periodo bummarolo.

-fare SEMPRE la misura tra il negativo in continua (batteria) e la terra sia in CONTINUA che in ALTERNATA.
Questo perchè a seconda di cosa è girato in testa al progettista un punto qualunque del circuito in alternata può essere in contatto con il circuito o essere usato senza isolamenti.

-NON collegare MAI oscilloscopi,analizzatori e altre strumentazioni FISSE in NESSUN punto del circuito ma usare sempre tester portatili a batteria.

-NON toccare a spina attaccata a mani nude NESSUN punto del circuito.

Edited by docelektro - 24/10/2023, 07:00
 